原标题:消火栓无水!湖北一厂房被罚5800!
来源:湖北消防、十堰消防
2024年4月3日
湖北十堰丹江口市消防救援大队
对辖区一车间进行消防监督检查时
发现该公司全屋定制车间
室内消火栓管网无水
该公司厂房建筑面积约6500平方米
主要生产木质家具
该公司的行为构成了
消防设施未保持完好有效的违法行为
违反了《中华人民共和国消防法》
第十六条第一款第二项之规定
现场测试时室内消火栓无水(室内消火栓阀门处于开启状态,手轮螺杆处于最高位置)
根据《中华人民共和国消防法》
第六十条第一款第一项之规定
消防部门决定给予该公司
罚款人民币伍仟捌佰元整的行政处罚
发生火灾时
消火栓具有不可替代的作用
一旦消火栓无法正常使用
火势将难以得到迅速有效控制
1
福建福州
2021年12月,福建省福州市仓山区一小区发生火灾,滚滚浓烟从居民楼一楼一直上窜至五楼。失火后,业主纷纷跑下楼。小区业委会的方女士介绍说:“消防车一共来了两辆,由于小区道路窄,只有一辆小的消防车开到了楼底下,结果小区内的消防栓水压不够,只有一点水,只能用消防车上的高压水枪灭火。”约半小时后,大火被扑灭,所幸无人员伤亡,但房屋、财产损失严重。
2
重庆璧山
2021年7月13日,重庆市璧山区南一小区24楼起火,由于整幢大楼的消防栓里没有水,消防员只好到小区外寻找消防栓,接上水源,最终灭了火,幸好无人员伤亡,但宝贵的救援黄金时间耽误了,损失严重。
第十六条 【单位的消防安全职责】机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;
(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;
(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;
(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;
(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;
(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
中华人民共和国消防法
消防部门提醒
企业要加强消火栓、灭火器等
消防设施、器材自查
及时进行维护保养
确保完好有效